시공실적

[판형열교환기 세관] 현대제철 판형열교환기 무분해세관작업

태강테크 0 7

작업내용 : 판형열교환기 무분해세관

시공대상 : 당진 현대제철 내 판형열교환기

 

 

본 공사는 판형열교환기를 분해하지 않고 세정하는 무분해세정공법으로 시공하였습니다.

판형열교환기 무분해시공을 하면 가스켓을 교체할 필요가 없어 가스켓열판 교체비용이 전혀 들지 않고, 시공이 간편하는 등 많은 장점이 있습니다.

다만, 무분해세정을 하려면 열교환기 supply/return 배관에 세관효스를연결할 T가 있어야 하는데 보통은 없는 경우가 많습니다.

본 공사는 계속적인 유지관리를 위해 t설치작업을 먼저 하고 무분해시공을 한 사례입니다.

판형열교환기를 분해해서 세관할 때의 효율을 100%로 잡는다면 무분해세정은 약 95% 정도의 세정효율을 나타냅니다.

시공에 관한 자세한 사진이 없는 이유는 요즘 대부분의 업체가 그렇듯 내부 사진촬영이 금지되어 필요한 설비만 담당자로부터 사진을 받았습니다

 

 

판형열교환기

일괄편집_20230713_125525.jpg

 

열교환기 무분해세정장비 (써큘러)를 열교환기와 sUPPLY/rETURN 호스로 연결 후 세정작업

현대2.jpg


시공 전 열판 내시경 사진

일괄편집_20230717_135859.jpg


시공 후 열판 내시경사진

일괄편집_20230717_135910.jpg

 

클리닝 시공이 성공적으로 완료되었습니다. 

, , , , , ,